土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 施工问题-型钢45度斜接可行性在哪里?

施工问题-型钢45度斜接可行性在哪里?

发布于:2005-10-13 10:52:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我们在进行钢结构施工过程中,都会遇到柱或梁不够长,或为了节省材料时,需要进行接长,往往会采用45度斜接(设计给出的接口方式除外),但我查阅了钢结构的所有施工规范,都没找到有力的施工证据,只有在SH3507-1999石油化工钢结构工程施工验收规范中找到一句话“H型钢可采用45度斜接(36页)”但是如何接?怎么接?都有什么依据,既然在施工过程中得到广泛的应用,怎么没有具体的规定呢?在JGJ81(上)-2002建筑钢结构焊接规程对柱子的对接方式有了明确的规定采用的直对接方式,我晕,我以前柱子采用的45度斜接,那其不是被推翻?请大家帮忙找一下,能否,找出有力的证据,型钢(主要是梁)的接长应该采用何种方式?有我做的型钢接口附图。有什么错误,敬请指出!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhshouyue
    zhshouyue 沙发
    你说的《建筑钢结构施工手册>是指JGJ81-2002 建筑钢结构焊接技术规程 ?这里没有的
    2007-08-22 11:31:22

    回复 举报
    赞同0
  • tombadboys
    tombadboys 板凳
    关注中……
    2007-07-23 08:54:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢盖板如何加肋?

有个问题想咨询一下:我目前做的是地下室人防工程,里面有很多积水坑,上有钢盖板,最大的1.2M*1.2M,图纸设计盖板厚为5MM,我不知道该如何加肋?

回帖成功

经验值 +10