土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 关于配电室电缆的问题

关于配电室电缆的问题

发布于:2010-07-06 21:32:06 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
一个配电室的变压器是2000KVA的,进线电缆是3×240的,为什么主变电缆又是3×120的呢?
希望达人指教。。。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 杜子勝
    杜子勝 沙发
    进线电缆不能只带一个主变吧?
    2010-12-08 11:48:08

    回复 举报
    赞同0
  • yanfengyanfeng
    根据高压侧短路容量,热稳定校验。详见《工业与民用配电设计手册 》
    2010-12-08 10:35:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 943 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

注电 专业考试手册中 哪些是重点?望过来人谈谈。

《电力工程设计手册》电气一次部分;《电力工程设计手册》电气二次部分;《工业和民用配电设计手册》;《钢铁企业电力设计手册》;《照明设计手册》;《电气传动自动化技术手册》这几本手册那几个重点看啊? 不会都要买吧? 望大家谈谈哈!!

回帖成功

经验值 +10