土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设备监控系统的现场控制箱220V电源如何引接?
各位朋友,现在有个问题向各位求助:设备监控系统的现场控制箱电源是否可以就近引接220v的电源,如果可以的话,现在我碰到下面的问题:一般的像水泵一般的动力设备,它的电源线为L1+L2+L3+PE,没有零线,220V的电源将如何取得呢,在BA调试时,会出现跳闸的现象,请问我应该如何处理呢!?
希望各位不吝赐教!!!!!!!

全部回答(2 )

  • chenke2002
    1 不可以引就近的电源,应该统一从中央监控室集中引出。
    2 解决方法:从中央监控室引出一条220V回路电源。
    2005-10-13 22:04:13 来自 PC 评论 举报
  • see_saw007
    为什么挂了一天也没人回复呀,是不是我的问题很弱呀,还是期望各位的方案,谢谢!
    2005-10-13 17:18:13 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功