高架地板宽50米两边设置回风墙不设置回风柱是否可以
高架地板宽50米两边设置回风墙不设置回风柱是否可以
一工程:长60米宽50米 100级 600mm高架地板 中间有柱,请问怎么设置回风系统?
在宽50米两边设置回风墙,不设置回风柱,是否可以? 需要的话,那么一般是小于多少米就可以不设置回风柱?
发布于
2005-10-13 09:07:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
jian2194
一般6米以上就应该设回风柱。 好象是没有高假地板 回风的情况下! 有高假地板 没有看到此规定。。。。
2005-10-19 11:26:19
来自 PC
评论
举报
wjzhang_031
啊,是100级啊,没看清楚,只注意长度了,不好意思。
要设回风柱,倒是没有规定必须6米,但是tth568429说的对,一般6米以上就应该设回风柱。