如题:框架结构楼梯梁钢筋锚固长度?
比如,下部钢筋是伸入框架主梁内12d呢?还是0.4lae+弯锚?
简单点说就是按抗震节点做呢?还是按非抗震梁做?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wsry988
    wsry988 沙发
    楼主说的梯梁是指平楼面处的梯梁吧,此处梯梁若只是搭在主框梁上那么它明显就是一根次梁,当然就按次梁的锚固构造锚12d就行了,只有形成框架节点处的钢筋构造才需要锚固La或LaE,也就是你说的弯锚。一般来讲次梁均是非抗震的构造,一般情况下次梁底筋按受拉锚固是没多大意义的。若是中间休息平台处的梯梁一般是支在主框梁上的小立柱上的,该处就是应该按框架节点构造处理的。

    [ 本帖最后由 wsry988 于 2010-9-1 21:47 编辑 ]
    2010-09-01 21:45:01

    回复 举报
    赞同0
  • super278669201
    我也很想知道的,谁弄明白了说一声。