JK(基坑)挨着基础外墙,如何施工?
JK(基坑)挨着基础外墙,如何施工?
底板顶标高-5.500 板厚400
JK挨着基础外墙标高-7.000 -6.250
外墙为300厚,紧贴外墙内侧
JK 2000*1500 h=2500 2000*1000 h=1750
请问有谁知道如何进行土方开挖施工及基础底板施工,越具体越好
发布于
2010-07-06 17:01:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
yong3723
这种情况比较常见,与外墙边重合的基坑土方开挖得看设计基坑大样是怎样的。一般情况下,基坑都是设计成倒棱台形状的(也就是面上是一个较大的长方体,坑底是一个较小的长方体),按基坑大样进行放线,放线时注意基坑的斜面是砌砖还是浇混凝土,须留置厚度;基坑钢筋安装后,在钢筋面上放外墙线施工墙插筋,最后支吊模。
建议在基坑浇筑垫层时,在坑底留一个直径约300、深度200的集水坑放水泵。