土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防电梯前室消火栓能计入两股水柱之一吗
消防电梯前室消火栓计入"两消火栓同时到达室内任何一点"的其中之一吗?
消火栓系统的工作压力你们怎样定的?对于一20层高写字楼呢?

全部回答(44 )

  • laoguo1970
    新的建规条文解释上说:消防电梯间前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊要求,但不计入消火栓总数内。
    这个消火栓是消防员用作进攻或防守节点堡垒的,是独立的防火分区!不是一个防火分区的消火栓怎么记入?
    总结以上两点:不计入!我审的图都不计入,无论低规还是高规!o(∩_∩)o...哈哈,我的地盘我做主。
    2008-08-23 01:12:23 来自 PC 评论 举报
  • huzhife
    嗨,设计的时候就当不能计入把,多设一个消火栓,至少保险
    2008-08-22 20:05:22 来自 PC 评论 举报