土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于110kv变压器差动问题

关于110kv变压器差动问题

发布于:2005-10-12 22:41:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们厂的变压器为Y,d11型,那么作差动时候,变压器10kv侧互感器应该是性型接法, 110kv侧的应该采用星型还是三角形的呢?


----------------------------------------------
我是一个新手,还请各位多多指导!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • emisent
    emisent 沙发
    看一下是不是微机保护的。如果是微机保护的话可以都是星型。要是继电器的话那110kV侧就用三角型的。不知道对不对。请指教!!!
    2007-12-25 17:17:25

    回复 举报
    赞同0
  • liruxue001
    liruxue001 板凳
    谢谢4楼的解释,我在此再次感谢你,不过我看是你在05年时的帖子了,哈哈
    2007-12-19 21:36:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

互感器帖子的索引

论坛的帖子,希望对大家有所帮助!!http://co.163.com/forum/content/879_132368_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/879_128837_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/879_130662_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/879_151032_1.htm

回帖成功

经验值 +10