板凳
1、楼面裂缝原因:混凝土有缺陷,可以通过查实验室配合比、施工配合比确认;楼面阴阳角附加钢筋未安装或未按要求安装到位;板筋安装间距、保护层有问题;模板支架间距过大或板下支撑未完全顶到模板,模板有弹性;混凝土浇筑时收面时间不当,第一遍压实后未做第二遍压实,表面出现收缩裂缝。
2010-07-07 14:09:07
赞同0
加载更多回复 举报
2、外墙渗漏:多发生在砌体顶砖处、窗台板处、外窗四周。主要原因:顶砖砌筑过早,砌体砂浆还有一定沉降余量,砌筑顶砖后墙体裂缝引起渗漏;外窗塞缝未处理好是渗漏的一个通病,必须派专人用防水砂浆处理,关键在过程控制。其他还有砌筑时的脚手眼等未处理好造成渗漏、墙体不均匀沉降引起裂缝导致渗漏等;外墙高度较大时,若一天内砌筑的高度过大,引起灰缝不均匀也会造成渗漏;外墙砖的铺贴质量和勾缝质量也是引起渗漏的重要原因。
回复 举报