土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 读lixinglong轻钢结构建筑防雷后的问题

读lixinglong轻钢结构建筑防雷后的问题

发布于:2005-10-12 20:43:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
谢谢提供这篇文章。但有些问题,请答复:1、钢筋混凝土条形基础的等电位环网可以用已联结了各钢柱的地梁基础钢筋代替吗?2、独立基础钢结构建筑的等电位接地环网在制作时有没有埋深高度要求和离建筑物多少距离的要求?能否直接用扁钢焊接各独立基础的钢筋一圈做为等电位环网吗?3、建筑物内部的均压网格必须做吗?先谢谢了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 李兴龙机电科技

    我也做过这种情形,可以不做,但是周边还是要连在一起。
    2005-10-15 18:17:15

    回复 举报
    赞同0
  • xl0613
    xl0613 板凳
    我再继续问问:我们正在建的钢架厂房是直接在原混凝土地坪上建筑,不再做地坪处理了。那么实施建筑物内部的均压格网就有困难,可以不做吗?
    2005-10-13 13:04:13

    回复 举报
    赞同0