想请各位大虾共同讨论一下,钢构件加工中CO2保护焊在对接焊中是否能够使用,以前我们在钢构件中对于翼缘板的对接焊都是使用CO2保护焊,但现在发现使用CO2保护焊的焊缝在探伤中90%的不合格,各位是如何处理的???

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • liuyang771212
    liuyang771212 沙发
    我们的合格率,2级100%,1级90+%.全用二保焊.
    二保焊主要用于车间作业,
    2007-09-03 23:01:03

    回复 举报
    赞同0
  • fg0792
    fg0792 板凳
    应该不存在这些问题的,主要还是焊工的技术不过关,我们公司所承接的国家游泳中心(水立方)现场全部采用手工电弧焊,焊缝等级均为二级,探伤出来也都合格的;当然如果是在工厂对接的话还是用二氧化碳气体保护焊来对接好些的。气体保护焊的优点主要就是快和焊接质量好,现场的话还是手工电弧焊方便和适用,气体保护焊的焊接质量不容易控制,主要是现场有天气的影响。