    框架断路器的额定运行分断能力较高,比较接近其额定极限分断能力,一般用作供电可靠性要求较高的主开关。选用时考虑其切断开关安装处最大短路电流时仍能恢复供电,所以按额定运行分断能力校验。
    塑壳断路器的额定运行分断能力与其额定极限分断能力差距较大,一般用作对供电可靠性要求不高的分支开关,此时按额定极限分断能力校验。
    另外,直接操作大容量低压电机的断路器也选用框架式。
    2009-02-21 16:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • 电隐
    电隐 板凳
    说的都有一定道理,但在选用塑壳断路器的时候主要是热稳定比万能式断路器低
    2009-02-13 20:57:13

    回复 举报