在看低压配电设计规范在第2.2.3条 沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,当冷却条件最坏段的长度超过5m,应按该段条件选择绝缘导线和电缆的截面,或只对该段采用大截面的绝缘导线和电缆。对这段话有点不太理解,设绝缘导线和电缆的截面能在一段路径上的截面是一个值,在下一个路径上又是一个值,不知道我表达的是不是很清楚,简单点就是:假如绝缘导线的截面3x16+1x10,在下冷却条件最坏段处绝缘导线的截面是3x25+1x16,是怎么做到采用大截面的绝缘导线。是直接连接么?还是。。。。。。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
I=S/(1.732*U)=625/(1.732*0.4)=902A是发电机的额定电流,而楼主的议题是长时间运行的电流是多少?
一般发电机组的主用功率是额定功率的90%。
既是902×0.9=812A
回复 举报