断路器为何不动作?

发布于:2005-10-12 15:02:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
ABB S5 630A PR211 整定系数0.7 出线电缆150 VV22 5芯 600米, 在400米处经10余分钟,电缆出现严重烧毁10余米!但断路器未跳! 事故后断路器测试正常.
那问题出在哪呢?
请高手赐教!
变压器:SCB9-1600KVA
我估算400米处三相短路电流约为2.9KA,不知是否误差过大?
因为此开关无单相短路保护.但2000多安的短路电流也足以使短路器跳闸呀!(电缆烧毁部分已完全熔化,应为三相短路.)

全部回复(69 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    继70楼:
    保护整定设置的同时,应根据其规范要求的灵敏系数进行设置
    一般过流\低压保护灵敏系数取1.5(零序或负序方向除外取2.0),但速断保护、众联差动保护系数取2.0
    也就是说,Kl=Iz" / Iop 灵敏系数就等于短路电流的最小值,如多相短路则取两相短路最小值。中性点不接地系统,取单相接地电容电流最小值。正常220/380中性点直接接地的,取单相接地电流最小值。

    如上题,我们怎么取呢?(这里短路肯定是速断先动作了)
    根据规范要求,变压器、线路和电机中的电流速断保护灵敏系数不小于2。也就是说,保护装置一次侧动作电流应取两相短路电流最小值再除以2。因为是灵敏系数最小值,故我们所取的一次侧动作电流应再小一点。如果这点两相短路电流最小值为2.6KA,那么由灵敏系数要大于2,我们可知道此时保护一次动作电流为
    2600/2=1300 1300/630=2 这两道公式,最后的2即为速断保护整定倍数。如果我们取整定倍数1.5倍,那么一次侧动作电流为1.5*630=945 2600/945=2.7(左右) > 2.0 (也符合规范要求的灵敏系数)
    (当然,此题给出的具体线路末端负荷不清楚,故短路电流值尽供参考)


    这是个老帖子,我看没人写的那么详细,故把问题与当中计算进行详细化,以便新手门学习参考。如果解答不当的地方尽请提出,大家一起商量。