土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV固定柜,进出线柜主回路是否必须设隔离开关?
手头有KXGN柜的样本,所有的进出线柜主回路都有隔离开关和负荷开关。
而我看到有的设计图,进出线柜主回路没有隔离开关,只有负荷开关,出线回路有熔断器。
我想问一下,隔离开关是否必须加?如果可以不加,是否要什么措施才可以?
请指教,谢谢!

全部回答(44 )

  • yayacs1980



    赞同
    2007-08-21 09:57:21 来自 PC 评论 举报
  • 边城浪子8



    装负荷开关就不用再装隔离开关,因为负荷开关相当于电路上有了个明显的断开点,如果是断路器的话就一定要装隔离开关
    2007-07-30 17:16:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅