题目:某建筑地上16层,地下1层建筑面积6000平方米,层高5.5米,为双层立体车库,停车200辆;地下2层建筑面积6000平方米,层高3.8米,平时为地下车库,停车128辆,战时为人防物资库;1--3层为商业用房,1层层高4.5米,2、3层层高4.0米,每层建筑面积为5000平方米;4--16层为普通住宅,每层建筑面积1650平方米,层高2.8米。室外2路给水设计,水压水量满足室外消防要求,消防水池进水管DN100。屋顶水箱安装高度不能满足规范要求,水箱间设消火栓系统稳压装置,稳压泵启泵压力为0.25MPa。
1.该工程室内消防水池容积下列哪个最合适?A 324 B 432 C 280 D 540 立方
2.消火栓竖向应分几个区?A 1 B2 C3 D4
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
好让朋友们能看得明白呀
回复 举报