土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 刚性基础每级台阶都要满足台阶宽高比的允许值吗?

刚性基础每级台阶都要满足台阶宽高比的允许值吗?

发布于:2010-07-05 21:17:05 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
:) 关于此问题,可以直接看7#帖子,谢谢~
------------------------------------------------------

基础宽度有地基承载力和上部荷载确定
台阶高宽比的允许值由基础材料确定
最后,基础高度由基础宽度和台阶宽高比允许值确定

假如这时算的基础高度为500,柱(墙)根到基础底角连线L,恰好与柱(墙)形成的角等于刚性角。

我做一级台阶,就正好满足要求。

我要做两级台阶,变阶处在线L上,也正好满足要求。
不过这时我把上一级台阶加宽100,这时这一级台阶就不满足“台阶宽高比的允许值”了。
难道这样就不安全了吗?


另外:
《全国一、二级注册结构工程师专业考试教程2010》(住房和城乡建设部职业资格注册中心 组编,宋玉普 主编)
第614页:

满足刚性角要求的基础,各台阶的内缘应落在与墙边或柱边铅垂线成阿尔法角的斜线上,若台阶内缘进入斜线内,基础断面不够安全;若台阶内缘在斜线以外,则基础断面不够经济。

按照书上的意思,我说的第二种情况,是不够经济的,虽然不满足台阶宽高比的允许值,不知道这样对么?




[ 本帖最后由 fiercehawk 于 2010-7-7 15:58 编辑 ]

1.JPG

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 水是你的水
    这是什么啊?纯 台阶做法?
    2017-07-01 07:49:01

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1498663768571
    基础底都是超出斜线破环,刚性角以内安全,怎么到了台阶就不一样了呢?
    2017-06-28 23:42:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

广告牌式的围墙的立柱基础不配筋可以吗?

如题,广告牌六七米高。风压0.40

回帖成功

经验值 +10