发布于:2010-07-05 20:17:05
来自:建筑设计/公共建筑设计
[复制转发]
贯入法砌筑砂浆抗压强度达不到设计要求。求补强方案,万分感谢!!!!!!!
本工程为框剪结构,外墙采用190厚砼砌块,M5.0混合砂浆砌筑。现在县质检站贯入法检测13层外墙砌筑砂浆抗压强度为1.9MPa,一层为3.6MPa。达不到设计要求,求补强方案,好报给监理方和设计方审核。我原来报审方案为在砂浆强度不足部位,沿缝隙铺贴宽度为200mm的玻璃纤维网格布(孔眼宽度为9)一层,再用M7.5水泥砂浆打底。不知行否,求完整补强方案。
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句-
qq790595696
沙发
我也遇到了此类难题 求整改方案
2011-11-04 11:33:04
赞同0
-
fuyushidetumu
板凳
我看楼上说的也行
2010-11-08 16:31:08
赞同0
加载更多回复 举报