急!平时通风管穿人防墙的临战怎么处理????

发布于:2010-07-05 16:47:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
平时通风管穿人防围护结构的临战怎么处理?平时通风管穿人防单元隔墙临战怎么处理?请教一下!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • isaac_wang
    isaac_wang 沙发
    平时风管穿人防与平时车库之间的隔墙时,一般从人防门下方过,这时,要求建筑专业将此人防门选择成最高的,风管紧贴人防门顶部穿过,穿过人防门的这段风管两边做成法兰连接,并且标示“战时拆除”。平时风管穿人防内部分隔墙时就不用特别处理了。
    2010-07-05 17:42:05

    回复 举报
    赞同1
  • a3333612
    a3333612 板凳

    不同的防护单元穿越可以加密闭阀;防护单元与非防护单元走人防门下。

    2021-07-22 16:27:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多