发布于:2010-07-05 16:05:05
来自:建筑设计/公共建筑设计
[复制转发]
我本人在一家私企供热公司做技术,经常要对供热小区的供热系统进行诊断和校核,所以最近发现有些居民供热的热水锅炉房设计的一些问题,比如热水循环水泵的接口管径,比如一台400立方米流量的循环水泵其设备的接口管径为DN200,那么实际设计选用的进出口管道和阀门的管径通常会选用多大的呢?如果也选用DN200管道,会不会影响介质输配,经查水力计算表,DN200管道通过400立方的水比摩阻高达700 Pa/m,而像这类的管道选择根据什么呢?在常规设计中应以什么作为依据呢? 是经济比摩阻 还是水泵接口管径?
谢谢指点!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳