土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
求助
求助
接到一个工程,变压器二次侧为三相380V通过三相220V自动稳压器后接一组4台GCS开关柜,柜型有1台RMW1-2000主受断路器,1台240kvar电容补偿柜,2台抽屉柜,请教高手,二次元件、电流互感器如何选择?
发布于
2010-07-05 15:28:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
yaoyin110
按正常情况选择,按短路条件下校验,是这样的不?
2010-10-05 11:35:05
来自 PC
评论
举报
lingxuct
没有条件的计算是得不出结果的,没有变压器容量就无法计算出低压侧额定电流。
没有出线负荷数据,就无法确定出线开关和电流互感器。
电容柜最大电流365A,用400A断路器和电流互感器。
2010-07-09 12:41:09
来自 PC
评论
举报
相关推荐
yongsheng616
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
36
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
没有出线负荷数据,就无法确定出线开关和电流互感器。
电容柜最大电流365A,用400A断路器和电流互感器。