土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助
接到一个工程,变压器二次侧为三相380V通过三相220V自动稳压器后接一组4台GCS开关柜,柜型有1台RMW1-2000主受断路器,1台240kvar电容补偿柜,2台抽屉柜,请教高手,二次元件、电流互感器如何选择?

全部回答(2 )

  • yaoyin110
    按正常情况选择,按短路条件下校验,是这样的不?
    2010-10-05 11:35:05 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    没有条件的计算是得不出结果的,没有变压器容量就无法计算出低压侧额定电流。

    没有出线负荷数据,就无法确定出线开关和电流互感器。

    电容柜最大电流365A,用400A断路器和电流互感器。
    2010-07-09 12:41:09 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10