接到一个工程,变压器二次侧为三相380V通过三相220V自动稳压器后接一组4台GCS开关柜,柜型有1台RMW1-2000主受断路器,1台240kvar电容补偿柜,2台抽屉柜,请教高手,二次元件、电流互感器如何选择?
发布于
2010-07-05 15:28:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
yaoyin110
按正常情况选择,按短路条件下校验,是这样的不?
2010-10-05 11:35:05
来自 PC
评论
举报
lingxuct
没有条件的计算是得不出结果的,没有变压器容量就无法计算出低压侧额定电流。
没有出线负荷数据,就无法确定出线开关和电流互感器。
电容柜最大电流365A,用400A断路器和电流互感器。