关于室外消防管网为环状的专家意见疑问?第7.3.1条 GBJ16-87 第8.3.1条 第一款 有关“当小区水源为从不同城市管网引入两根给水管并与城市管网形成环状供水时,在引入管上设防止倒流污染装置,当其中一条进水管发生故障,另一条引入管仍可保证全部用水量, 是否应视为环状供水”的问题。 当小区从不同城市管网引入两根给水管并与城市管网形成环状供水时,在引入管上设防止倒流污染装置,当其中一条进水管发生故障,另一条引入管仍可保证全部用水量,但仍不应认为其为环状供水。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
zhanghui9828
沙发
到底按什么观点考虑呢?
2005-10-13 11:34:13
赞同0
-
rekoba
板凳
小区里面成环了.但两个进口一个出现问题怎么能不算成环呢?
2005-10-13 08:44:13
赞同0
加载更多回复 举报
难道南区的进口发生火灾.南区的进水口发生故障.北区的进水口是正常的啊.会没水通过环供过来吗?