土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于室外消防给水管网应布置成环状的疑惑?

关于室外消防给水管网应布置成环状的疑惑?

发布于:2005-10-11 22:52:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在《建筑设计防火规范》第8.3.1中室外消防给水管网应布置成环状。
那么当小区从不同城市管网引入两根给水管并与城市管网形成环状供水时,在引入管上设防止倒流污染装置,当其中一条进水管发生故障,另一条引入管仍可保证全部用水量。(小区内不自成环网是和市政管网成环网)这样算室外消防给水管网为环状吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanghui9828
    zhanghui9828 沙发
    到底按什么观点考虑呢?
    2005-10-13 11:34:13

    回复 举报
    赞同0
  • rekoba
    rekoba 板凳
    小区里面成环了.但两个进口一个出现问题怎么能不算成环呢?

    难道南区的进口发生火灾.南区的进水口发生故障.北区的进水口是正常的啊.会没水通过环供过来吗?

    2005-10-13 08:44:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于室外消防管网为环状的专家意见疑问?

第7.3.1条 GBJ16-87 第8.3.1条 第一款 有关“当小区水源为从不同城市管网引入两根给水管并与城市管网形成环状供水时,在引入管上设防止倒流污染装置,当其中一条进水管发生故障,另一条引入管仍可保证全部用水量, 是否应视为环状供水”的问题。 当小区从不同城市管网引入两根给水管并与城市管网形成环状供水时,在引入管上设防止倒流污染装置,当其中一条进水管发生故障,另一条引入管仍可保证全部用水量,但仍不应认为其为环状供水。

回帖成功

经验值 +10