土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器母线选择

变压器母线选择

发布于:2005-10-11 19:39:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位大侠帮个忙!!

在<<10/0.4KV变压器室布置及变配电所常用设备构件安装>>(03D201-4)第229页中 的变压器低压侧出线选择。现在有的生产厂家提出:母线尺寸减小两个等级都没有问题。

例如:1000KVA的变压器,标准中低压母线选择为3(125*10)+1(80*8)。有的厂家提供的相对应的数据是:3( 100*8)+1(80*8),并提出此已能满足要求。

请问厂家的数据是否正确???能否依据厂家数据进行选用??

请各位大侠多多帮忙!!!

小弟不胜感激!!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • g17171717
    g17171717 沙发
    变压器容量 低压母线规格
    2500KVA 3*120*10(2*100*10)
    2000KVA 2*120*10(120*10)
    1600KVA 2*100*10(100*10)
    1250KVA 120*10(80*8)
    1000KVA 100*10(60*8)
    800KVA 100*6(60*6)
    630KVA 80*6(50*6)
    500KVA 60*6(40*5)
    400KVA 50*6(40*4)
    2005-11-01 14:59:01

    回复 举报
    赞同0
  • anan666
    anan666 板凳
    补充一下,2楼是我的个人经验,仅供参考.如果执行规范,还是按照书本上的来.
    2005-10-11 22:14:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无功补偿电抗器问题

我公司所使用的动态无功补偿装置,前一段时间运行一切正常,但一天发现投第一路时,能正常工作,但电抗器发出很大的躁声,开始怀疑是电抗器螺丝松动,后发现没有松动,请问大家有何高见???????????