发布于:2005-10-11 19:39:11
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
各位大侠帮个忙!!
在<<10/0.4KV变压器室布置及变配电所常用设备构件安装>>(03D201-4)第229页中 的变压器低压侧出线选择。现在有的生产厂家提出:母线尺寸减小两个等级都没有问题。
例如:1000KVA的变压器,标准中低压母线选择为3(125*10)+1(80*8)。有的厂家提供的相对应的数据是:3( 100*8)+1(80*8),并提出此已能满足要求。
请问厂家的数据是否正确???能否依据厂家数据进行选用??
请各位大侠多多帮忙!!!
小弟不胜感激!!!!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句2500KVA 3*120*10(2*100*10)
2000KVA 2*120*10(120*10)
1600KVA 2*100*10(100*10)
1250KVA 120*10(80*8)
1000KVA 100*10(60*8)
800KVA 100*6(60*6)
630KVA 80*6(50*6)
500KVA 60*6(40*5)
400KVA 50*6(40*4)
回复 举报
回复 举报