有的泵厂家说不用,有的说用????

1129017605690.JPG

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • quandunhai
    quandunhai 沙发
    水太多了,管理功能没法用,否则叫管理员填封你的IDB ,小心呀.
    2005-11-11 08:37:11

    回复 举报
    赞同0
  • gc15
    gc15 板凳
    各位别急,我总结一下是这样吗?
    一、防“水锤”措施有2:
    1.其一是在水泵出水管上装设专用的“防水锤装置”,其原理类似于闭式膨胀罐,可以缓冲水泵停泵后产生的压力波动。
    2.另一是将水泵出水管通常设置的止回阀选型为“缓闭式止回阀”,当水泵停泵时,该止回阀不会立即关闭紧密,而是有一个延缓时间,同样起到缓冲压力波动作用。
    二、防“止回阀损坏”用旁通
    对吗???