炼油厂含油污水回用方案:
调节罐――隔油――一级气浮――二级气浮――匀质罐――A/O生化――二沉池――混凝沉淀――吸水池――生物砂滤――监控池――回用。请教这样的方案可行吗?
发布于
2005-10-11 15:56:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
llmllz
混凝应该在二沉池前.
2005-10-17 14:18:17
来自 PC
评论
举报
lmzgps2004
基本同意,混凝可加在二沉池之前.
2005-10-12 12:19:12
来自 PC
评论
举报