发布于:2010-07-05 10:34:05
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
一台三相整流变压器,初级经接触器控制通断,次级带六只可控制硅整流。工作时先接触器吸合接通初级,由PLC延时2秒后使590控制器触发可控硅导通工作。现在发现问题是:当接触器吸合接通变压器初级瞬时,电流很大,量程600A的电流指针打到尽,上一级配电空气开关(C型:3*IN)IN=180A安跳闸,而本级动力空气开关(D型:10*IN)IN=250A没有跳,估计当时电流超过1000A以上,2~3秒后电流表指针指向正常值,不超过200A(系统工作最大电流约为200A)。这种情况是偶然发生,有时起动电流不大,不知道为什么会这样?是不是跟变压器有关?有什么方法解决?对供电系统有影响吗?我们现在唯一办法是只好将配电空气开关瞬时脱扣功能拆了。。。但问题还是不明白为什么会这样?接触器吸合接通变压器初级时,次级可控硅还没导通呀,不可能出现次级短路吧???请各位帮忙想想。。。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳