请教个给排水方面的问题!高手乱入~~~~

发布于:2005-10-11 14:56:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们仓库有一个深4米的圆池(其顶端与地面相平),水泵在圆池边上,圆池旁边有一个地上的方池(底端高于地面),我现在想不装排气设备直接拿水泵抽圆池里的水,麻烦各位大侠指教一下。谢了~~~~~

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • playboy329
    playboy329 沙发
    谢谢各位,经大家的经验总结我知道我的致命地方了
    尤其要谢谢yida2005 ~~~
    2005-10-14 21:47:14

    回复 举报
    赞同0
  • yida2005
    yida2005 板凳
    可能是如下原因:
    1、你的吸水母管选的过细,这样容易造成汽蚀泵是抽不上来水的。母管的流速一般在1-1.5M/S
    2、泵在初次运行时是要灌引水的(自吸一样)。
    3、你的管道或泵有没有漏气。
    2005-10-13 14:30:13