土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在线等求助台达60kwups漏电问题
新盖办公楼主配电箱600正泰漏电接了一个60kw的台达ups给机房供电现在不定时主漏电开关跳闸只要接上60kw零线就跳现在怎么解决让厂家的来人厂家说ups本身就有漏电流不能接漏电开关但现在甲方不认可怎么解决啊在:handshake 线等!!!!

全部回答(2 )

  • lingxuct
    “600正泰漏电”是三极吧,接上N线就跳闸!

    为什么总开关装漏电保护,有什么好处(别说规范要求)?

    我所见到的都是麻烦,没见有什么好处!
    2010-07-05 12:01:05 来自 PC 评论 举报
  • iamcmh
    让厂家提供正常工作条件下的漏电量参数。
    根据这个漏电参数选漏电开关。
    2010-07-05 09:56:05 来自 PC 评论 举报