在线等求助台达60kwups漏电问题
在线等求助台达60kwups漏电问题
新盖办公楼主配电箱600正泰漏电接了一个60kw的台达ups给机房供电现在不定时主漏电开关跳闸只要接上60kw零线就跳现在怎么解决让厂家的来人厂家说ups本身就有漏电流不能接漏电开关但现在甲方不认可怎么解决啊在:handshake 线等!!!!
发布于
2010-07-05 09:09:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lingxuct
“600正泰漏电”是三极吧,接上N线就跳闸!
为什么总开关装漏电保护,有什么好处(别说规范要求)?
我所见到的都是麻烦,没见有什么好处!
2010-07-05 12:01:05
来自 PC
评论
举报
iamcmh
让厂家提供正常工作条件下的漏电量参数。
根据这个漏电参数选漏电开关。
2010-07-05 09:56:05
来自 PC
评论
举报