土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 柱头模板拆除后发现异常

柱头模板拆除后发现异常

发布于:2010-07-04 21:26:04 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
柱头与梁板同时浇筑,模板拆除后去看现场,发现异常,请看照片

[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-7-4 21:40 编辑 ]

柱头模板拆除后发现异常.JPG

全部回复(286 )

只看楼主 我来说两句
  • newline
    newline 沙发
    不是拆模过早,梁底模都拆过了,时间不会太短了。应该是砼浇筑时,振捣不到位,出现漏振。现场没有管理人员看管,拆模后又私自涂抹。已经算是质量事故了。
    首先要将涂抹的部分全部清除(同时要对四周的梁板进行支撑加固),看具体情况进行处理或加固。
    以后要加强现场管理。
    2010-11-24 20:55:24

    回复 举报
    赞同0
  • zmtxwd
    zmtxwd 板凳
    严重怀疑这个柱子是空心的。
    2010-11-24 19:50:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑资料库

返回版块

13.6 万条内容 · 193 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海某污水处理厂工程

论文简介: 上海某污水处理厂工程施 工 组 织 设 计一、工程概况及工程特点1、工程概况上海某污水处理厂一期工程位于××与××汇合处。现根据“沪市政(2002)333号批准文件及建设单位提供招标文件、初步设计说明、污水处理图纸及国家技术标准和施工规范制定施工组织设计。一期工程建构筑物面积5273m2,道路面积8850m2,厂区设计地面标高为3.90m。其中构建筑物主要包括:粗格栅、进水泵房、细格栅、旋流沉砂池、配水井、CAST反应池各一座,鼓风机房、紫外消毒间、污泥浓缩脱水机房、堆泥棚、贮泥池、变电所、综合楼、门卫、车库各一座。所有受力构件及构筑物混凝土强度等级为C25 ,抗渗等级为S6 ,水泥品种为普通硅酸盐水泥。施工缝表面凿毛清洗,伸缩缝宽为30 mm,缝内设置橡胶止水带。