本来想上传完整计算模型,由于网速太慢。我就先上传计算结果。最近做了一个带大地盘的框剪结构的高层设计,由于经验不足,故我计算结果上传。请高手们帮助看看,是否都能买足规范要求,如有不满足的地方,请帮助指出不满足的地方,以及如何修改。并还应注意什么!非常感谢!!!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 河洛图书
    河洛图书 沙发
    那你基本风压应选100年的,0.75就不合适了,加强区起算层号输2
    2010-07-05 20:38:05

    回复 举报
    赞同0
  • sgs3
    sgs3 板凳
    结构版主
    首先向你表示感谢!
    因为总高度已经大于60米所以基本风压按规范要求可按100年一遇的考虑,所以我选择了0.75(我们这个地区的基本风压),周期我的确输错了,再说场地类别和抗震计算7.5度,这是计算以后的数值,输入值为7度地震加速度为:0.15,我还想明确一点就是。底部加强区起始层应该怎样输入更合适。因为有两层地下室。规范规定的层数不能大于地下室层数,我是否应就输入2,这样地下室也就包含在加强区内。