土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求助变电站运行分析,另求变电知识交流群

求助变电站运行分析,另求变电知识交流群

发布于:2010-07-04 17:39:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
35KV主变在不到二个月内,遭雷击二次烧毁,第二次基本情况:35KV变电站进线在三十分钟内遭受雷击过电流A、B、C依次为2、10、1 次,根据雷电监测站显示,在进线线路侧平均雷击电流为40KA ,雷击最近处距输电线路一米处,变电站母线,避雷器计数仪均未动作,主变试验数据,高压侧正常,低压侧数据超标24。6%.

疑问:
1、从母线侧过来电流大于40KA,为何高压侧数据正常,低压侧烧毁,且主变线圈是否一定有冲击变形现象。
2、经测试后,接地电阻均正常,其它电气无异常,为何只烧主变。
3、整改措施。除完善防雷措施,还应完善哪些。
4、请教事故分析,详细情况可加QQ 284999047 请注明身份。
5、如有技术力量雄厚的交流群,请留言。拜受赐教。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wang532498558
    wang532498558 沙发
    变电所防雷措施没做吗
    2010-07-06 23:21:06

    回复 举报
    赞同0
  • qm0722
    qm0722 板凳
    一楼说的试验全部做了,
    低压直流电阻,超标25%,显然是有短路或击穿现象,主变低压馈线避雷器 绝缘,直流泄漏,全部试验符合范围,这说明电流不是从低压侧过来的,避雷针保护范围具体数据应该符合正常,就是接地电阻,目前试验方法有点问题,还不确定,不过参考结果马上可以出来. 我个人认为这次主变遭雷击,是线路上的避雷措施没有完善.我们个人认为将主变高压侧加装避雷器,用来泄流,再则就是完善线路避雷措施,这两点应该是比较有较的方法,不知道各位高手,有什么好的意见没.
    2010-07-06 23:05:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV开闭站继电保护调试

[ 本帖最后由 aizhuwa 于 2010-7-3 22:29 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10