土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 风机的控制配线

风机的控制配线

发布于:2010-07-04 15:25:04 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请教高手,如何选取风机控制配线:
发送方 接收方 设备点说明 数据类型 数据说明
比特数值 比特数值
0(00) 1(01)
楼宇 主控专业 停止/运行状态 DI1 停止 运行
楼宇 主控专业 故障/正常状态 DI1 正常 故障
楼宇 主控专业 就地/遥控状态 DI1 就地 遥控
主控 楼宇专业 运行/停止控制 DO 停止控制 运行控制

请问,以上是不是一个 状态或控制对应一根线, 选多大,什么类型的线?
谢谢!

[ 本帖最后由 metro_2000 于 2010-7-4 15:27 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • metro_2000
    metro_2000 沙发
    我们现在设计采用的是WDZKY-1.5mm2的控制电缆!
    明白了谢谢!
    2010-07-09 11:33:09

    回复 举报
    赞同0
  • clmml
    clmml 板凳
    就电线类型,每个监控点可选用RVV2*1.0电缆,共四个点位也就是RVV2*1.0*4。如果是高层建筑需选用阻燃或低烟无卤。
    就上面的风机控制点,可以理解为监视风机的运行状态、监视风机的故障报警状态、监视风机的本地控制或远程可控制状态和依据上述三组状态进行风机的启停控制。
    不知这样回答楼主能否理解。
    2010-07-06 10:03:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 378 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《居住区智能化系统配置与技术要求》标准的背景材料

《居住区智能化系统配置与技术要求》标准的背景材料 一、 工作简况扼要  1. 任务来源  建设部建标[2000]197号文《关于印发200年建设部归口工业产品国家标准和2000年第一批行业产品标准制(修)订项目的通知》。  2. 编制目的  近年来,房地产开发商对居住小区智能化系统的建设越来越重视。1999年12 月建设部勘察设计司和住宅产业促进中心发布了"全国住宅小区智能化系统工程要点与技术导则"(以下简称导则),同时开展了居住小区智能化系统建设的示范工程,起到了很好的示范作用。不少房地产开发商对智能化系统建设有了深刻的了解,也逐渐转向"理性"。认识到运用计算机技术、通信技术和控制技术,建设小区安全防范,管理与设备监控和通信网络子系统是提高小区科技含量,可为住户提供安全、舒适和便利的生活环境。可为物业管理提供先进手段的系统是必须的。为了使房地产开发商建设智能化系统时对技术要求和选择系统有据可依特制定标准。

回帖成功

经验值 +10