土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电断路器跳闸

漏电断路器跳闸

发布于:2010-07-04 13:08:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
地下室排污泵的电源总开关:德力西32A四极漏电断路器,正常运行没问题,可在10kV电源(两路进线,互为备用,装有备自投)切换(手、自动)时,它就会跳闸(好几次了),这是哪门子的事啊?

[ 本帖最后由 guanz 于 2010-7-4 13:30 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoguizhong213
    是不是切换时是带负荷切换的?加上励磁涌流及负荷启动冲击,可能跳开关。
    2010-07-07 10:49:07

    回复 举报
    赞同0
  • guanz
    guanz 板凳
    原因不明(有失压保护?),已更换。看以后表现
    2010-07-06 14:40:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器4P和3P

断路器4P和3P

回帖成功

经验值 +10