土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 问题请教:差动保护

问题请教:差动保护

发布于:2010-07-04 11:07:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
当主变高压侧CT出现故障时,引发保护动作的话,是不是主变的差动和母线的差动同时都动作呢?请高人指教!

全部回复(66 )

只看楼主 我来说两句
  • fayehoo9
    fayehoo9 沙发
    发生在重叠范围的故障,肯定是两个保护都要动嘛,什么叫消除死区,这就是消除死区。至于CT故障,那要分析CT是何种故障。如果是CT一次故障,即短路点就在CT,那很显然的,两套保护都会动。
    2010-08-31 00:48:31

    回复 举报
    赞同0
  • zhenrar
    zhenrar 板凳
    母线保护不会动作
    2010-08-28 23:01:28