土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 密肋楼盖的计算

密肋楼盖的计算

发布于:2010-07-04 10:48:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
查过一些资料,均认为须将密肋楼盖等效为无梁楼盖输入程序计算,
可是我看到高规上讲到密肋板楼盖可按实际情况进行计算(5.3.3条)
请教大家在PKPM里面如何计算密肋楼盖呢?是不是把所有的肋梁按照主梁输入进去,然后整体计算?
这里先谢谢了

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • venius3
    venius3 沙发

    用盈建科按空心楼盖输入计算 不过有个问题是要不要按弹性板6  做了两个模型刚性板和弹性板6结果差别很大相当大 不知道有人解答一下吗

    2020-11-24 12:40:24

    回复 举报
    赞同0
  • shuqinghua1988
    pkpm把主次肋粱都按框架梁输入
    2017-10-24 11:17:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地质雷达在隧道超前预报中的应用

回帖成功

经验值 +10