恒温上送下回房间火灾探测器的选择

发布于:2005-10-10 23:01:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
正在做一个工程,采用全中央空调系统,通风方式为上送下回(就这点对选择烟感很不利),对温度要求很严格,基本在正负2度内,层高不大于4米,用作试验测量用,请问应该选用何种火灾探头?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fanglp01
    fanglp01 沙发
    不同意2楼使用智能探头,多次诊断,防止误报的说法,因为现有的点式探测元件产品不能满足楼主的要求。对于HVAC系统点式探测元件基本失效。目前只有极早期烟雾探测预警系统既空气管采用系统能满足要求。具体做法请参见厂家设计手册。以前做过北京华脉金威电子厂的VESDA系统。还行。
    2006-12-29 12:07:29

    回复 举报
    赞同0
  • shfmst
    shfmst 板凳
    可以选择空气采样系统,他不受到空调送风的影响,可以在回风口地方采集空气样本,进行有效的捕捉烟雾.从而达到实现早期报警效果;我是专业从事消防报警-空气采样的销售;如有疑问请致电:021-27011430  13391177037 宋先生  

    为客户提供相应的技术咨询和配套工作!   