土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 20kV开闭所保护装置配置问题

20kV开闭所保护装置配置问题

发布于:2010-07-04 09:57:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们当地的配电网是20kV系统,设计院给我们设计的20kV开闭所没有标明二次接线图。但我在别的地方看到10kV高压柜上面都装设了微机保护装置,后来跟设计院沟通,设计人员说是当地供电公司没有强制规定要上微机保护,只要满足无时限电流速断、带时限电流速断、变压器温度保护等常规保护就可以了。
现在的问题是仅靠高压断路器自身的保护功能能完全满足这些功能吗?如果希望直观地显示馈线线路的电量信息并且将综合保护做到一起,各位大侠有什么推荐的厂家不?马上就要进行招标技术答疑了,先得将这些限定补充到技术要求里面,请各位大侠给点建议,谢谢了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhangzuxun0413
    嗯,谢谢!
    今天打电话给南瑞了,也问了从事设计的同学,对此有了一定的了解。
    2010-07-04 18:42:04

    回复 举报
    赞同0
  • signle-4
    signle-4 板凳
    南京南瑞、南京力导、北京四方等等很多啊
    2010-07-04 10:54:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 559 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压设备和低压设备的定义?

今天看了DL408-91(电气安全工作规程)中说到:电气设备分两种"高压设备指对地电压250V以上,低压设备指对地电压250V以下者"不过我印象中高压设备是指1000V以上,低压1000V以下,有点乱了,所以请教下各位师傅,到底哪个对哦,1000V以上为高压设备的是哪个规范里有的.

回帖成功

经验值 +10