土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 要将一级RO纯水的PH控制在6.5--8.5之间,TDS控制在10左右,如何处理呢?

要将一级RO纯水的PH控制在6.5--8.5之间,TDS控制在10左右,如何处理呢?

发布于:2010-07-04 09:31:04 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
小弟不才,请教各位大侠:
要做一套1T/H一级RO纯水系统,出水水质要求是:PH值6.5--8.5之间,TDS值10左右,(进水是市政水:PH值:7.6;TDS:200)要如何设计?其他可以不计,因只要求这两项。可以不用RO膜只用超滤处理吗?可以的话用哪种超滤呢?RO处理会降低PH值啊!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qdbqwl
    qdbqwl 沙发
    明确告诉你,超滤除不去TDS,因为你的TDS去除在(1-10/200)x100%=95%,所以建议使用反渗透。用反渗透PH值可能低一些,建议你加脱气装置或者直接加碱液。
    2010-11-05 08:47:05

    回复 举报
    赞同0
  • 膜界菜鸟
    膜界菜鸟 板凳
    PH值是没有问题的,TDS要通过计算得出,这个和你的膜有关系!
    2010-07-10 17:16:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

纯水方案和标书

纯水纯水方案和标书

回帖成功

经验值 +10