我们做的地下室,考虑消防排水,我做的潜水排污泵的流量按照消防流量复核,但是存在这集水坑太小的问题,如果我选2台泵排消防水,那么我的每台泵流量大概86吨/小时,那么我的集水坑根据不易小于5min水泵的流量来复核,就需要5到6个立方米,这样增加土建的造价,所以我想请教大家怎么考虑地下室的消防排水的,你们通常怎么做,再有甲方经常的说我选的水泵流量大,要是保证地下室不被淹,理论是需要这么多的流量啊,除非多选泵,那不是一样浪费吗?请大家发表评论,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xflhs
沙发
氧气站设计主要参考《氧气站设计规范》GB50028-93(98版)和建规,上面对消防用水量有详细规定,问题并不大
2006-12-08 14:30:08
赞同0
-
red-ye
板凳
氧气站怎么设置啊??那是爆炸性的,只有在结构设计上保证通风性,用防爆的设备,我再也想不出来什么了。 氧气爆炸一瞬间的事情,至多加几个消火栓或是灭火器,用喷淋还没喷水呢就都完了
2006-12-08 11:05:08
赞同0
加载更多氧气生产是属于乙类火险性
助燃是其特性
氧规有其局限性,毕竟它98年修订后一直没有动过,现在的氧气站生产工艺和过去有所区别,压力由原来的高压向中低压甚至常压发展,可是规范没有改,所以操作起来不容易,特别是涉及到防火间距的问题更是难办,所以你设计时候一定要多看看规范,其实作为小型氧气站除充装台有爆炸危险性外其他部份没有什么爆炸危险性了。