土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
通风排烟
\
大家看一下这个11层住宅需要设正压送风吗??
大家看一下这个11层住宅需要设正压送风吗??
一栋11+1层的单元式住宅,一层两户,高度超过32米,设有封闭楼梯间,请问在这种情况下需不需要设加压送风呢?
发布于
2005-10-10 21:03:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
bj5945
大家注意呀,只有防烟楼梯间前室才有可能需要设正压送风。如果是封闭楼梯间,根本就没有前室这一说。只不过是走道小的像前室一样而已。:lol :lol :lol
2008-08-22 09:05:22
来自 PC
评论
举报
ake1982
现在发现,模棱两可的东西最好考虑周密一点,就像15楼的兄弟说的
设计责任第一位啊
2008-08-21 10:31:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
fantingting21
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
98
回复
501
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 592 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(18 )
设计责任第一位啊