大家看一下这个11层住宅需要设正压送风吗??
大家看一下这个11层住宅需要设正压送风吗??
一栋11+1层的单元式住宅,一层两户,高度超过32米,设有封闭楼梯间,请问在这种情况下需不需要设加压送风呢?
发布于
2005-10-10 21:03:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
bj5945
大家注意呀,只有防烟楼梯间前室才有可能需要设正压送风。如果是封闭楼梯间,根本就没有前室这一说。只不过是走道小的像前室一样而已。:lol :lol :lol
2008-08-22 09:05:22
来自 PC
评论
举报
ake1982
现在发现,模棱两可的东西最好考虑周密一点,就像15楼的兄弟说的
设计责任第一位啊
2008-08-21 10:31:21
来自 PC
评论
举报
加载更多