土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ DN100UPVC管带多少用户?

DN100UPVC管带多少用户?

发布于:2010-07-03 20:08:03 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
33层高层,用DN100UPVC管,能否满足?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • z89619473
    z89619473 沙发
    个人觉得如下计算比较合理:
    1、公式:q = 0.2*a*sqrt(ng)+qmax
    2、每层考虑 大便器 洗脸盆 浴盆 洗衣机各一件 (每层当量=0.75+3+4.5+1.5=9.75) 33层总当量321.75
    3、排水流量=0.12*1.5*321.75^0.5+1.5=4.729l/s;
    4、查《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009)表4.4.11知立管De110+De75通气管(每层连同即可)
    仅伸顶通气管De160即可满足要求(90度顺水三通)(不推荐)应为规范要求超过10及10层以上建筑宜设置专用通气管

    [ 本帖最后由 z89619473 于 2010-12-3 10:50 编辑 ]
    2010-12-03 10:45:03

    回复 举报
    赞同0
  • z89619473
    z89619473 板凳
    楼主计算有几个问题:
    1、每层2户,每户2个大便器,应该还有其他用水器具吧?
    2、一般情况下,每户应为独立设置排水管,楼上这样计算不妥
    3、根据最新《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009)33层设置专用通气管比较合理
    4、7楼的回复中《33层,每层两户,每户2个大便器,排水当量=33*2*2*4.5=594 q=0.12*1.5*594^0.5+4.5=8.9l/s 算出来DN150都偏小,最好DN200》计算有误
    q=0.12*1.5*594^0.5+4.5=8.9l/s应为q=0.12*1.5*594^0.5+ 1.5=5.9l/s 4.5为当量 这里应该为最大流量1.5

    [ 本帖最后由 z89619473 于 2010-12-3 10:48 编辑 ]
    2010-12-03 10:33:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.19 万条内容 · 350 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新鲜出炉的

小弟刚做的控制箱,希望大家给点意见

回帖成功

经验值 +10