12V 300W的水底射灯如何配电
12V 300W的水底射灯如何配电
现有6盏12v 300w的水底射灯如何给它配电啊?选多大的变压器,用多大截面的电缆?
急等。。。
发布于
2010-07-03 15:30:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(98 )
dongjiange3553
"如果这"12v 300w的水底射灯"本身不带变压器
那么每个灯配一个500VA的变压器,变压器次级保护用32A空开,至少是6平方线. "
这个方案最合理、可行
2013-03-06 08:00:06
来自 PC
评论
举报
peaceonyou
enjoyingno37 发表于 2010-10-16 22:25 下面的计算方法和安装方法是小弟的个人愚见,请各位大哥指点批评。谢谢!选用一台 3KVA 380/12 变压器统 …你的2次侧 算错了