最近做一个体育训练场的项目,八度区,0.3g,为一大学的室内篮球场及羽毛球场,40米x60米,砼柱网架屋面。
采用交叉钢梁模拟网架建模,计算过程中发现以下问题:
1.振型数为9的是时候,有效质量系数仍小于90%,x方向为88.21%,y方向为83.76%;
2.层间位移比太大:
=== 工况 1 === X 方向地震力作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
1 1 102 13.88 7.93 1.75 8500.
102 13.88 7.93 1.75 1/ 612. 93.3% 1.00
X方向最大值层间位移角: 1/ 612.
=== 工况 2 === Y 方向地震力作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
1 1 127 14.19 8.24 1.72 8500.
127 14.19 8.24 1.72 1/ 599. 72.4% 1.00
现在柱子已经是600X900,柱顶标高7.5,轴压比不超过0.1,不知道审图是否能通过!
请高手指教!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
今天师傅刚做了这个。
回复 举报