征询10kVKYN28A-12/4000A开关柜运行状况

发布于:2010-07-03 11:28:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
KYN28A-12型户内金属铠装中置移开式开关柜,目前应用较为广泛,但大多容量为1600A 以下,4000A以上开关应用非常少。如总降站的10kV进线柜选用kVKYN28A-12/4000A开关,其手车触头是否可靠,母线温升是否可控,请有该型开关的运行经验的朋友提供相关运行数据。
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 沙发
    关注一下;本人也觉得使用4000A的手车柜存在一定的隐患,母线的温升应该还是好解决,主要是触头的接触可靠性问题。目前,4000A的开关柜都会采用3150A的断路器加强制降温来达到4000A,但触头是否会存在问题还不知道。另外,强制降温的风机应该由电流的大小来启动,即达到一定电流后强制启动风机。不过,依靠风机来降温总觉得可靠性不高。