土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 同行看看我们的采暖暖系统怎么了?

同行看看我们的采暖暖系统怎么了?

发布于:2005-10-10 17:34:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
29层的建筑,采暖分了两个区。采用的上供下回双管系统,散热器入口安装有温控阀。运行后,发现最高层散热器不热,经过调整管道坡度,更换自动排气阀后,最高层(29层)热了,却又发现28层有的户不热。
我个人认为,有可能是散热器的支管安装坡度不合适。但是,如果说28层的散热器支管坡度不合适,那以前29层不热时,28层也应该不热呀。为什么要29层处理完后,才发现28层不热呢?
请各位同行帮忙分析一下吧。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zmmagic
    zmmagic 沙发
    也有可能是散热器集气的问题。如果以前29层是因为坡度和排气的问题,你又怀疑是28层支管坡度不对,调试时时间运行的不会很长,可能会出现这个问题。
    2005-10-14 15:35:14

    回复 举报
    赞同0
  • shigu
    shigu 板凳
    8楼的:你既然改变了最高层,整个系统的平衡重新调整,其他层出问题是有可能的呀!而且最容易出问题的就是次高层。
    2005-10-14 11:45:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多