有两根南北走向的地下排污管道,南低北高,当初施工单位测量时只是随机的测量了三个点,最终认定管顶高于垫层5厘米,刚好在保护层厚度里面,将管道浇筑在保护层里面解决了问题,但业主重新测量时,发现管顶最高处比垫层顶高23厘米,和底板钢筋部分重合,该怎么觉得这个问题?

球罐西面混凝土支护模板拆除2010.7.2.JPG

全部回答(6 )

  • monkeyhw22
    事情终于解决了,设计同意将基础底标高提高300mm
    2010-07-05 16:36:05 来自 PC 评论 举报
  • yundu-theo
    个人觉得还是移管道比较好。
    其实可以跟甲方协商这些事情,设计没有考虑管道,那肯定是设计院的责任。
    你又说道管道会拆除,那我看来你的方法还是可行的,既然迟早要拆除,那么最好不要用软填料解决。建议做好加固措施。
    2010-07-05 13:24:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。