断路器的上下级匹配存在的问题

发布于:2005-10-10 16:40:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
偶从事设计的过程中,一般情况下比较重视电气系统设计中的上下级保护断路器的匹配;但如今,在看一份浙江某甲级设计院的设计图纸(住宅楼)时,却发现,该设计院电气设计工程师在系统图纸中,却存在这样的问题:在电表进户线中,住户配电箱的进线保护断路器为40A/2P,而对住户配电箱进行控制保护的断路器为40A/1P。(在此种情况下偶设计的图纸一般皆为50A/2P)。查相关规范,也并未说明此种方式的不妥,但在实际设计中一般是不会如此搭配处理的。故偶颇为不解,此种情况是否合适?
故请高人提出宝贵意见!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • wj98329
    wj98329 沙发
    严重同意10#楼的观点。:victory:
    2009-03-17 14:50:17

    回复 举报
    赞同0
  • haoyd
    haoyd 板凳
    “明显处于同一级配电的应该是可以使用同一电流的断路器吧,虽然一般后面的用隔离开关”,二楼说的有道理。明显处于同一级配电上面最好用隔离开关。
    如果采用放大一级的办法,也不一定可靠。我家里的户内配电箱用的是32A的断路器,而电表箱里的是40A的,但是有一次用微波炉时,微波炉的保险烧了,并跳了断路器,可是跳的不是户里的,而是跳了电表箱里的,害的我屁颠屁颠的下了六楼(我家住六楼)去合。
    微断是非选择性的,它的脱扣范围只是一个概率统计范畴。
    2005-10-17 15:44:17

    回复 举报
    赞同0