土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压断路器级差配合

低压断路器级差配合

发布于:2010-07-03 00:46:03 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一直有一个疑问,盼望能得到高手的指点!

如果:上级使用Icu=36KA,In=100A的塑壳断路器,那么下级选择Icu=6KA, In=80A的微型断路器是否合适?

再如:上级使用Icu=36KA,In=100A的塑壳断路器,下级使用Icu=10KA, In=100A的微型断路器是否合适?

如果照上面所述,是否以上2种情况都具备选择性?

如上下级Icu的值差别很大,是否会影响下级的产品动作或保护!

还请高手指点迷津!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • csibenny
    csibenny 沙发
    可以参考施耐德的级联配合表就可以知道是否是全选择性还是部分选择性
    2010-07-06 16:38:06

    回复 举报
    赞同0
  • helloxiaoguo
    helloxiaoguo 板凳
    Ics是耐受短路能力,可不是短路脱扣电流啊,同学。
    上下级配合是要在过载和短路的脱扣电流(整定)值上要有级差,和Ics无必然联系--个人理解。
    2010-07-06 00:18:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。