大家好,我刚做结构设计不久,现在正在做一个底部一层框架抗震墙结构的房屋,有一个问题想请各位前辈,同仁们帮忙指点下,这里先谢过了。
下面是我这个工程的简单介绍:
底部一层框架抗震墙结构,地上六层,底部一层框架层高3.9米,其余层层高3.0米,室内外高差0.1米。二层以上住宅户型是一个有0.3米高的错层。
我的疑问就是在这个错层部位的处理上,最开始我考虑将错层高出部分梁顶标高升高0.3米,一框架梁连接错层处板,我认为这样还可以勉强认为框架楼板是连续的,符合底部剪力法计算原理,但是公司经理不让那样处理,理由是那样错层两梁交接处主梁需要做很高的,不经济,他的意见是将所有框架梁按平层建模(梁顶标高均为3.85米),错层处板下做圈梁,据他说有一本结构设计措施处理什么的书上有这样的做法,但是我一直,没有找到这样的条文说明,并且我个人以为框架梁按平层做,而错层处板高出0.3米后板下做圈梁的做法并不符合规范规定的要求框架部分板连续的计算假定。
还请各位前辈,同仁们给予指点,这个错层处该怎样处理才是最好的:)
[
本帖最后由 kedaren 于 2010-7-3 00:17 编辑 ]
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报