土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 剪力墙轴压比计算时N应该怎么取?

剪力墙轴压比计算时N应该怎么取?

发布于:2010-07-02 22:00:02 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
剪力墙轴压比计算时N应该怎么取?
1、在《高砼》表7.2.14 “注:N---重力荷载代表值作用下剪力墙墙肢的轴向压力设计值”;
2、在《抗震》6.4.5条“在重力荷载代表值作用下墙肢的轴压比”;
3、在《注册结构工程师专业考试应试指南》(施岚青2010版)【例8.4.23】第(2)问中
在重力荷载代表值作用下产生的轴力设计值N=1.2x(2133.3+0.5x500)=2860kN”;
4、在【2003年考题】“剪力墙承受的重力荷载代表值N=5880.5kN”,在计算轴压比的时候直接用了N,没有乘1.2的系数;
5、在《一、二级注册结构工程师专业考试应试题解》(徐建2009版)模拟试题一,第11题解答(624页),“N=1.2ND+1.4x0.5NL ”。

这里大致有3种计算方法,哪种才是正确的?

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • suhaiy2009
    suhaiy2009 沙发
    重力荷载代表值设计值
    2011-07-25 19:00:25

    回复 举报
    赞同0
  • mengship
    mengship 板凳

    就是这样理解了
    2011-07-25 14:10:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多